Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
Дабы не вышло так, что показания и код ошибки вы считали в разное время и сделали неправильные выводы. Модбас это относительно топорный протокол — приходится изощряться. Если вам нужен только код ошибки, то попробуйте регистры 0x522 или 0x524 запросить. Их нет в таблице, но именно там должен оказаться двухбайтовый Err.
Может быть разработчик имел ввиду, что будет ответ в случае если запрос придет на восемь байт. В целом,так и не понятно в чем трудности, конфигуратор должен прочитать группой четыре регистра, единчтвенно если это аварийный случай, то надо делать не циклический опрос а по команде