И еще вопрос, при попытке использования DECODE_FLOAT нет кода ошибки, может есть пример использования этого ФБ?
И еще вопрос, при попытке использования DECODE_FLOAT нет кода ошибки, может есть пример использования этого ФБ?
Еще столкнулся с проблемой отслеживания обрывов датчиков. ФБ DECODE_FLOAT у меня почему то не выдаёт кода ошибки, постоянный ноль, даже при отключении калибратора. Может есть у кого пример, как этот ФБ правильно использовать?
Зачем decode_float ? В ..-2А есть готовый статус. См. РЭ
Мне он для аналоговых входов ПЛК нужен
Всего пока нужно отслеживать 8 параметров 4 из которых заведены в ПЛК 154. на втором насосе будет 2 ПЛК и 1 МВ
Люди добрые! Ткните меня носом пожалуйста в правильном направлении! Как сделать правильно вывод сигнала при срабатывании уставки с шести датчиков на один дискретный выход ПЛК? То есть при срабатывании любой из шести точек должен включаться один и тот же дискретный выход...
Примерно так
IF 1 = TRUE OR 2 = TRUE OR 3 = TRUE OR 4 = TRUE OR 5 = TRUE OR 6 = TRUE THEN Выход := TRUE;
ELSE Выход := FALSE;
END_IF;
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
а как написать если
все 6 входjd false, а выход нужен true ?