Страница 158 из 765 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258658 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 7649

Тема: Вопросы начинающего

  1. #1571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Под отображением что понимается? Открытие новой мнемосхемы с указанным окном?
    Да, а точнее открытие в каждом из окон (4 окна на одной мнемосхеме) выбранного объекта, и располагаться это все должно на одном мониторе. К примеру объектов 15, выбираем в первом окошке отображение 3го объекта, во втором 7го и т.д.

  2. #1572

    По умолчанию

    Как связать ФБ Управление документами с нужным окном?

  3. #1573

    По умолчанию

    Через настройки ФБ.
    Спасибо.

  4. #1574

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите а возможно ли реализовать в ST программе таймеры TP ,TOF , TON?

  5. #1575

    По умолчанию

    Да, возможно - таймеры являются стандартными функциональными блоками.
    Для корректной работы опрос у этого блока ST должен быть периодическим.
    Спасибо.

  6. #1576

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Как в MasterOPC вызвать функцию из подустройства текущего устройства?
    Интересует такой вызов, чтобы не пришлось ковыряться в коде при переименовании узла или устройства.
    Видимо, я не совсем ясно задал вопрос
    Интересует вызов вроде такого:
    Код:
    server.RunFunctionFromSubDeviceByName("$(N).$(D).SomeSubdevice", "some_funciton", 0);
    Либо возможность из скрипта устройства получить его полный путь
    Либо аналог функции server.GetAttributeCurrentTag для устройства
    Либо, возможно, какой-либо другой способ

  7. #1577

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Да, возможно - таймеры являются стандартными функциональными блоками.
    Для корректной работы опрос у этого блока ST должен быть периодическим.
    Спасибо, но хотел бы уточнить, Вы имеете виду эти ФБ, которые представлены на рисунке?
    1.png

  8. #1578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Как в MasterOPC вызвать функцию из подустройства текущего устройства?
    Интересует такой вызов, чтобы не пришлось ковыряться в коде при переименовании узла или устройства.
    А чем не подходит функция server.RunFunctionFromDevice( ) - вызов функции из текущего устройства.
    Спасибо.

  9. #1579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
    Спасибо, но хотел бы уточнить, Вы имеете виду эти ФБ, которые представлены на рисунке?
    Нет. В ST можно объявить переменную типа Ton и работать как с таймером. Вызовите справку блока ST - там есть описание стандартных функций.
    Спасибо.

  10. #1580

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А чем не подходит функция server.RunFunctionFromDevice( ) - вызов функции из текущего устройства.
    Так из подустройства текущего устройства нужно вызвать

Страница 158 из 765 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258658 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3