  1. #9

    По умолчанию

    Такое возможно, если эти параметры можно менять по сети. Читайте выше пост 3, но потребует дополнительных расходов. А вот целесообразны ли они и сможете ли вы реализовать то, что я описал - это уже решать Вам.
    Например, можно взять сделать простенький контроллер на atmega 8 с интерфейсом rs485 и одним светодиодом, ну или купить какую нибудь готовую arduino с аналогичным функционалом. Далее написать программу на С, что опрашивает СИ-30 по modbus вот эти два регистра, и при обнаружении изменений первого регистра пишет аналогичные данные во второй регистр. Если данные в регистрах не равны, или с СИ-30 нет связи светодиод гасится, если все в порядке горит. Затем это устройство поместить в отдельную коробку ну и естественно вывести светодиод чтобы оператор его видел. Далее устройство цепляется к СИ-30 по rs485 и все. Параметры связи (адрес, скорость, формат) СИ-30 должны быть согласованы с устройством. Это конечно костыль и еще требует умения программирования, но задачу позволит решить.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 26.08.2014 в 23:44.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  2. текущее значение счетчика си 30!!!!
    от smizrakhy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 14:04
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:00
  5. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •