Страница 292 из 1049 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342392792 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 10488

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #2911
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Я немного путаю понятия " регистр статуса" и "значения регистра статуса". Где они отображаются, эти значения, чтобы их оттуда взять и сравнить с числами 61452 и 61453 , чтобы потом бит в алярме установился?

  2. #2912

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141678
    Пример изменения IP адреса с экрана СП270. Во вложении есть программа для ПЛК, работает с файлом "local_addres.dat"
    спасибо. по видимому то что нужно)
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  3. #2913
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Dimooon, регистр статуса это регистр в приборе. Адреса в руководстве посмотрите. В этот регистр записывается код исключительной ситуации. Если там значение 0, то все в порядке, а если другое значение, то смотрите там же в руководстве что это код означает. Это значение надо сначала прочитать из прибора. Обычно это делается вместе с чтение самого значения. То есть читаем сразу все регистры групповым запросом за один раз, а потом берем из прочитанного то, что нужно. Так быстрее опрос происходит.

  4. #2914
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Я понял, спасибо. А как потом сбрасывать значение TRUE на выходе MOVE? Контроллер сбрасывать?

  5. #2915
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Я что-то недопонял.... Это не так надо делать

  6. #2916
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    amn,Вот так вроде работает

  7. #2917

    По умолчанию

    как подключить простое твердотельное реле 3-32в к овен плк 150! ничего не пойму. объясните пожалуйста куда его цеплять

  8. #2918

    По умолчанию

    Для начала полностью модел ПЛК150 написать.

  9. #2919
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    cpuanton обычную твердотелку только на К или Р выход. На выходе К можно ШИМ сделать. На Р тоже можно, но счелкать будет постоянно и неизвестно надолго ли

  10. #2920

    По умолчанию

    Добрый день
    Не знаю, как правильно в поиске написать вопрос, по этому задам его тут - какое максимальное количество строк или же объем программы может быть выполнен ПЛК 100. И какая зависимость времени выполнения цикла программы от ее объема?
    Встали перед выбором - дописать программу в уже имеющийся контроллер, либо же заморочиться и поставить второй контроллер, и уже по средствам модулей объединить их в одну систему.

Страница 292 из 1049 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342392792 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •