Вопрос по питающим сетям: есть ли фазовые сдвиги между одноименными фазами разных фидеров? (В зависимости от схем включения трансформаторов Y/Y , Y/Δ они могут достигать весьма больших величин.) При наличии фазовых сдвигов ваша схема нежизнеспособна в случае одновременной подачи напряжения на все 3 фидера или на фидера Т1 и ДЭС. Будет происходить одновременное включение 1KV и 2KV. Через дребезжащие контакты потечёт уравнительный ток, и сгорит предохранитель 1FU или 3FU. После этого схема перейдёт в рабочий режим.
Нужно подобрать реле разных типов с разным временем срабатывания. Или поставить реле времени с задержками 0,2 и 0,4сек.
На фазу L2 поставить быстрое реле без задержек которое будет рвать цепи питания 1KV и 2KV.
P.S. Шрифты менее 3,5 мм в обозначениях применять негуманно по отношению к обслуживающему персоналу - им и с фонариком схему читать приходится...