Добрый день.
С техзаданием стандартная напряжёнка. Если бы у нас не использовалось подобное, вообще бы ничего не понял.
У нас стоит аппарат по фасовке творога (Таурас - феникс) латвийского производства. У него принцип дозирования один в один, что описан у Вас. Там используется весовой контроллер "ВЕСОВОЙ ИНДИКАТОР С КОНТРОЛЛЕРОМ BDI-2002".
Вы написали не техзадание на ПР 110, а как бы уже алгоритм работы Вашей программы для контроллера. А надо просто описать порядок включения выходов ПР110 в зависимости от сигналов на дискретных входах и от внутренних переменных. Тогда можно составить программу, даже не вникая в суть процесса. А задача действительно достаточно тривиальна. Просто если действительно будете пускать в дело, тогда стоит возиться. Но тогда если исходить из практического применения, наверное лучше будет использовать ПР114 с её аналоговыми входами. Потому как измерительную балку напрямую Вы подключить к ПР110 не сможете. А городить внешний компаратор с дискретными выходами, потом цеплять его к дискретным входам ПР110, и потом это всё по отдельности настраивать. Да Вас любой заказчик потом проклянёт. В контроллере, который стоит у нас на станке измерительная балка подключается непосредственно к нему и все регулировки и настройки (доза на каждом участке, установка 0 и т.д. делается на нём).
С уважением.