Про реле протока однозначно забудьте.
Даже не буду объяснять почему.
Открытая система - датчик давления или уровняв расширителе.
Закрытая- датчик давления.
Про реле протока однозначно забудьте.
Даже не буду объяснять почему.
Открытая система - датчик давления или уровняв расширителе.
Закрытая- датчик давления.
Ну-ка обоснуйте. Приведу простой пример - ИТП.
На подающем трубопроводе стоит реле протока, на обратном 2 электроконтактных манометра ДМ2010. Один на превышение давления, другой на понижение давления в замкнутом контуре (по нему же включается подпитка). Так вот все это дело отработало 6 сезонов без каких либо проблем, но инциденты были: кто-то закрыл кран на нагнетающей стороне и т.п. Как раз реле протока и не дает работать насосу "всухую".