Сообщение от petera Ввиду вложение из поста 51 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142048 Панель имеет адрес "1" Захват-1.png А ПЛК хочет найти ее(панель) по адресу "48" Захват-3.png И к тому же панель поддерживает только Modbus RTU, а для порта ПЛК задан режим Modbus ASCII Захват-2.png В общем ПЛК шлет письма(посылки) "на деревню дедушке" Вы правы, а я совсем забыла про эту настройку...Спасибо, заработало!! capzap, вам тоже спасибо за помощь и отзывчивость Я уже думала у меня мозг взорвется, так как в этом деле совсем новичок.