Ввиду вложение из поста 51 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142048
Панель имеет адрес "1"
Захват-1.png
А ПЛК хочет найти ее(панель) по адресу "48"
Захват-3.png
И к тому же панель поддерживает только Modbus RTU, а для порта ПЛК задан режим Modbus ASCII
Захват-2.png
В общем ПЛК шлет письма(посылки) "на деревню дедушке"![]()