Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Имеется влагоотделитель, в котором необходимо поддерживать определенный уровень столба жидкости. В верхней части емкости вакуум, -0,6 бар. Уже стоят 2 датчика давления с выходом 4-20мА, один на вакуум, другой в нижней части емкости. По разности давлений можно определить высоту столба жидкости. Плюс к этому уровень жидкости постоянно изменяется. Жидкость откачивается насосом с КЗР (имеет электропривод). Короче говоря необходимо подобрать регулятор, присматриваюсь к ТРМ212. 2 Дня пытался настроить с помощью регулятора дельта DTV и модуля SENECA Z190, не получилось.
Погрешность вычисления уровня по разности показаний датчиков давления при использовании дешёвых датчиков получается 2 - 8 их заявленных классов точности, то есть в Вашем случае до 80 см. Если датчики недешёвые - дешевле взять дешёвый дифманометр (Прома, Зонд) и работать сразу с сигналом разности давлений. Ещё дешевле - САУ с контрольными электродами, если технология позволяет.