Сообщение от Dimooon А в руководстве вот так... Это для протокола ОВЕН, у Вас же связь по протоколу ModBus.
Сообщение от Dimooon Как правильно записывать? Указать вместо функции 0х06 функцию 0х10 в параметре Command в свойствах Register Output Module.
Сообщение от Dimooon Вот так у меня должно работать реле? А как можно выход с модуля в реале увидеть? Так работает. Проверить..., например, тестером.
Сообщение от Гарчев Евгений Указать вместо функции 0х06 функцию 0х10 в параметре Command в свойствах Register Output Module. Не работает. Почему температура 22 градуса, уставка 60, y_min=0, y_max=1000, а ttr1=48. Должно быть 1000, максимально стремиться к уставке?
На выходе модуля 0 мА
Хотя ttr1 Сейчас уже = 1000
Не, также 48
Сообщение от Dimooon На выходе модуля 0 мА На выходе модуля не может быть 0 мА, если все правильно подключили будет минимум 4 мА. Выход запитали?
Сообщение от Dimooon Не работает. Почему температура 22 градуса, уставка 60, y_min=0, y_max=1000, а ttr1=48. Должно быть 1000, максимально стремиться к уставке? Увеличьте Kp раз в 10-20 ...
Подключил согласно рисунку Б.2. руководства модуля. На выходе ничего нет, еслия правильно измеряю- в разрыв плюса, первый выход модуля А01А воткнул цешку и выставил ее на 200mA