  1. #3

    По умолчанию

    нашел ответ
    установлена ОЧЕ-Е-Е-Е-ЕНЬ тормозная прошивка 2.14.0, перепрошил на 2.10.9 и все заработало

    отвечаю на вопрос:
    пытался вывести ШИМ на Fast discrete outputs (в режиме прямого управления)
    ПЛК прошивался, но повисал или перезагружался.

    В связи с этим возникает вопрос: откуда растут руки у разработчиков если процессор ARM с частотой 200 МГц не может работать с таймером с периодом 20 мкс (50 кГц)
    Примитивный AVR с частотой 8 МГц с прямыми руками в состоянии это сделать...

    Обращение к модераторам: Я тему продублировал в разделе ПЛК. Удалите одну на свое усмотрение.