Абсолютно никаких проблем. На прошедшем семинаре по CoDeSys участникам была продемонстрирована система ПЛК150+МВА+МВУ+ЭП10.
ПИД регулятор с автонастройкой получал по сети RS485 данные от МВА (температура печи ЭП10) и управлял выходом МВУ который в режиме ШИМ включал нагреватель на ЭП10. После автонастройки ПИД управлял поддерживал нужную температуру в штатном режиме.
Итак - что нужно сделать:
1) Настроить МВА (сеть ОВЕН или Modbus) и запомнить его настройки.
2) Подключить к порту RS485 или через преобразователь к порту RS232 ПЛК
3) В PLC Configuration cоздать и настроить мастер сети ОВЕН или Modbus - сетевые настройки -как в приборе.
4) Создать в мастере подмодуль Listen Float+time вход (hash name=read). Адрес параметра =( базовый адрес прибора+№канала-1). Например, если адрес прибора 16, то для второго канала адрес =17
5) Попробовать запустить - если все настроено нормально в конфигурации значение величины на входе МВА.
6) На вход ПИД регулятора подать значение PV и PV_time