В том-то все и дело, что показания на форсунках разные, как и должно быть.
Допустим максимальная разница в показаниях между точками измерения если мой прибор УКТ и их прибор подключены паралельно- составляет 25 град. Если я отключабю свой прибор, то у них максимальная разница на этих же точках порядка 50 град. Показания прибора впринципе заказчика тоже устраивают, пусть они и сглажены. Просто инженер задал мне такой вопрос, после детального изучения инструкции по эксплуатации прибора УКТ-Щ4. В приборе УКТ38-В этих требований к термопарам не было. Жаль, что он не в реестре. Меня попросили связаться с производителем прибора и задать вопрос (см. выше).
Я так понимаю мой ответ будет таким "Зазамление холодного спая приводик к уравниванию поттенциалов на измерительных каналах и как следствие к меньшему разбросу показаний ( к уравниванию показаний)". Дальше пусть решают если не подходит, то ищу другой прибор. Так как изолировать термопары нельзя. Изделие серийное. Я все правильно понял?