Вы попали в логический тупик. Регистр 16 - это аварийное значение выхода 1. С одной стороны - это значение принимается когда нет связи в течении таймаута модуля, а у Вас действительно нет связи. С другой стороны - это значение сначала надо записать в модуль, но связи то - нет ))))
PS
А проект самого модуля так и не привели..