Я в CDS V3 не работаю, и в конфигурации ПЛК для этой версии я профан
Но в любом случае для того, что бы подружить два устройства по Modbus нужно, что бы были одинаковыми настройки коммуникационного протокола для обоих устройств
- тип подключения RTU или ASCII
- скорость порта
- формат данных
- число стоповых бит
- вид контроля четности
если в ПЛК так
Захват-2.png
то для панели должно быть так
Захват-3.png
И если адрес слейва в ПЛК задан 1
Захват-4.png
то и для панели тоже должен быть 1
Захват-5.png