Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
Быва ошибка с нехваткой памяти, которая решается через удаление retain.bin.
После чего при отладки (контролер онлайн с КДСом) при запуске программы, индикатор "работа" горит, на экране надпись "отсутствует загрузочное приложение" и тд.
Но, если создать загрузочное приложение, откл. СПК от КДС и ребутнуть, то загрузится актуальная программа.
Такое чудо стало после манипуляций с ретайном.
Очень долго и неудобно стало отлаживать программу. Как быть?

Данную проблему подтвердила компания 3S. Она заключается в том, что в новой версии CODESYS поменялась архитектура Retain.
Проявляется в двух случаях:
- В контроллер загружается проект предыдущей версии CODSESYS
- В контроллер загружается проект созданный в предыдущей версии CODESYS, но обновленный до новой версии.

На данный момент проблему можно решить удалением Retain полностью из СПК.
Также может помочь создание проекта заново в новой версии CODESYS (эту гипотезу не проверяли).

Сегодня жду официальный ответ от 3S об исправлении данной проблемы.