ПЛК308 + СП270, подключен в порту 2.
В проекте одна кнопка, в регистре PSW, переадресация 0. Кнопка.jpg
В CoDeSys опрашиваю панель, создал канал
читаю байт по смещению 0x0256 (PSW начинается с адреса 256). Проект.jpg
При нажатии кнопки на панели, переменная в канале не меняется. Переменные.jpg
Что я делаю не так?
В панели кнопка пишет в регистр PSW0, а ПЛК читает регистр PSW256. И что Вы хотите увидеть
Для кнопки в панели нужно указать регистр PSW256.