    Цитата Сообщение от Stork-Systems Посмотреть сообщение
    ПЛК308 + СП270, подключен в порту 2.
    В проекте одна кнопка, в регистре PSW, переадресация 0.
    Кнопка.jpg
    В CoDeSys опрашиваю панель, создал канал
    читаю байт по смещению 0x0256 (PSW начинается с адреса 256).
    Проект.jpg
    При нажатии кнопки на панели, переменная в канале не меняется.
    Переменные.jpg
    Что я делаю не так?
    В панели кнопка пишет в регистр PSW0, а ПЛК читает регистр PSW256. И что Вы хотите увидеть
    Для кнопки в панели нужно указать регистр PSW256.