Спасибо за ответы. Сам я врядли сварганю. Я пока пробую разобраться как своими силами сделать электрику в доме с некой автоматизацией. Автоматизация и электроника не моя специальность, но разобраться интересно. Поэтому пока смотрю на такие вот блоки питания.
http://www.compel.ru/infosheet/MW/SDR-120-24/ или http://www.compel.ru/infosheet/MW/DR-120-24/
Такие подойдут для связки ПЛК110-60 + МВ110-32ДН + МУ110-32Р? Суммарное потребление у них 80Вт, блок на 120Вт.
dmode90 Вполне подойдут, тут больше выбор от типа щитка будет, если там все DIN реечное но поставить можно только формфактор автомата, то эти БП не влезут, а если места много, либо есть регулируемые рейки то почему нет ?
БП по вашим ссылкам больше, чем атоматы по глубине, обратите на это внимание при выборе щитка.
Спасибо, буду иметь ввиду.
Еще вопрос по суммарной мощности БП.
Если тот максимум железа, который теоретически в будущем покрыл бы все хотелки (ПЛК110-60 + МВ110-24.32ДН + 2шт МУ110-24.32Р + МУ110-6У + 2 шт МВ110-8А) должен потреблять не более 118Вт, стоит ли брать сразу БП на 240Вт?
Для начала мне хватит и одного ПЛК, но если потом надо будет менять БП, то может сразу брать его с запасом? Или в притык 120Вт должно хватить? Просто привык, что все, что сделано в китае, имеет завышенные характеристики, и лучше взять с запасом. Но в случае с БП может все иначе, или нет...?
dmode90 Еще учтите, что на каналы ввода необходимо подавать питание, датчики они тоже что-то потребляют, так что скорее наверное 240 Вт, если БП будет один. либо 2 по 120 Вт и раскидывать. MeanWell вроде не китай. И чем не устраивают Овеновские ?
Или Дельта DRP024V240W1AA Блок питания 24 VDC, 10А, 240 Вт, металлический корпус, монтаж на DIN рейку; 5400 рублей.
Последний раз редактировалось melky; 29.06.2014 в 23:50.
В смысле 3 шт по 60 Вт поставить. Или места как всегда не хватает ? зато они формфактор автомата
как правильно подключать и защищать нагрузку коммутируемую релюшками ПЛК?
Что произойдет с плк или управляющим модулем при КЗ в линии, учитывая что параметры реле 3А?
Обязательно ли тогда защищать линию автоматом ниже 3А?
Какой вариант на схеме более правильный, понимаю что второй в 4 раза экономичней...?