Нашел схему проверки выхода. Но сопротивлений нет, завтра найду. Это ему юстировку надо делать. да?
Нашел схему проверки выхода. Но сопротивлений нет, завтра найду. Это ему юстировку надо делать. да?
Да, KP изменил с 0.8 на 20- ttr1 стало 996
Спасибо за помощь. Все так, как Вы говорите. Плюс ко всему неправильно подключил ттр. Но теперь другая проблема- уставка 60 градусов, а пид-регулятор загнал ее до 90 и уже 15 минут медленно опускает вниз. Как-то долго опускает до значения уставки. Какие параметры пид регулятора надо изменить, чтобы этот процесс быстрее выравнивался?
kP у Вас слишком велик. Все выключаем даем остыть. КР вдвое меньше. Включаем, проверяем. Заброс должен уменьшиться. Находим такой КР при котором заброса нет (или заброс минимальный) и при этом значение измеряемой величины максимально приближается к уставке. После этого уменьшаем TN, (ставим где-то 2000). Если Заброса температуры нет, то уменьшаем TN еще вдвое, то есть находим минимальное значение TN при котором нет заброса измеряемой величины.
Он вообще своей жизнью живет...
Мне еще важна скорость выхода на уставку. Если точно на уставку выходит , то делает это очень долго....
... и ничего не изменилось...
И еще вот так пробовал. До уставки дошел, но напряжение совсем немного убавил...