Показано с 1 по 10 из 19

Тема: МастерСкада и МДВВ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    получить состояние входов можно только через битовую маску, поэтому
    можно использовать параметр r:Cn и далее заведя его на ФБ "распаковка аналогового 32 бит значения" настроить на 12 выходов.
    типа вот так...
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо. Это как раз то ,что мне надо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rand0m Посмотреть сообщение
    получить состояние входов можно только через битовую маску, поэтому
    можно использовать параметр r:Cn и далее заведя его на ФБ "распаковка аналогового 32 бит значения" настроить на 12 выходов.
    типа вот так...
    В эту же тему вопрос, я у себя вижу в ОРС-сервере в МДВВ все 12 Input, которые нумеруются начиная от Input1 до Input12 - и в каждом свой r:Cn, причем на них ничего не приходит при замыкании входов - меняется только значение счетчика.
    В данном Вами примере Input без номера (я так понимаю какой-то общий) - откуда его взять?