Показано с 1 по 10 из 63

Тема: Автоматика для водонапорной башни "Рожновского"

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Для садоводов пойдет и САУ7М думаю разберутся да и ума хватит на 3 электрода в бочку опустить. В нашем садовом обществе и сау было жалко поставили три реле на 36в.
    Ну у нас не жалко, уже прошли этап с трансформатором, когда втыкали автоматы силовые за 3 копейки, а каждый вызов электрика по 5000 рублей(((
    Теперь стоят ABB Tmax и все забыли как выглядит щит и каким ключом открывается)))

    Сейчас насос включается автоматом на 125А, один раз уже выгорел и насос и вся проводка, а он даже не отключился(((
    Экономить не хотим - все как положено: автомат, счетчик, реле управления через поплавки или манометр, мотор-автомат с контактором, реле обрыва и чередования фаз... ну вообщем то и все)))

    Со всем вроде определились, осталось только решить с реле и возможностью реализации задумки: датчик нижнего уровня - вкл, датчик верхнего уровня - выкл, датчик верхнего уровня аварийный - выкл, реле времени - вкл (при ночном тарифе заливает бочки до верха при любом начальном уровне включения)

    Вопрос только в том, что если бочки только-только залиты и сработал верхний датчик, а тут сразу пришло время ИКС и через реле времени идет включение насоса - он включится? или сигнал с датчика верхнего уровня будет приоритетным?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    Вопрос только в том, что если бочки только-только залиты и сработал верхний датчик, а тут сразу пришло время ИКС и через реле времени идет включение насоса - он включится? или сигнал с датчика верхнего уровня будет приоритетным?
    Должен быть приоритетным.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Должен быть приоритетным.
    Я понимаю что необходимо изучать инструкцию (сейчас со временем туго), но если Вы или кто другой знаете точно - сообщите пожалуйста, действительно будет приоритетным?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А аварийный датчик для чего.
    С аварийным согласен, но при аварии параллельно выводится сигнал на лампу для оповещения, а в случае попадания в указанную мной ситуацию, которая является рядовой мы имеем аварию, по которой надо проводить проверку системы. Не хочется делать лишнюю работу)))

    Хотя можно и дальше смотреть, если повторно не срабатывает, то тогда и забыть))) Но во всем нужна цивилизация)))
    Последний раз редактировалось Sculptor; 13.06.2014 в 10:24.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Тогда по колхозному вкурить
    Нижний включает насос.
    Средний выключает насос в штатном режиме.
    Верхний включает сигнальную лампу и разрывает цепь на катушке насоса.
    Реле времени ИКС параллельно контактам нижнего включает насос.
    ИКС имел ввиду "Х")))
    вот по колхозному все понятно и просто, решение элементарно)))
    "слона то я и не приметил" (с)

    по-научному осталось в теории для повышения самообразованности)))
    кто посвятит?))

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  3. подбор приборов для водонапорной башни
    от электрокип в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:14