Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
После грозы умер ПЛК100. Горит половина светодиодов. При перезагрузке и сбросе та-же картина. После подачи питания сразу засвечивается половина светодиодов. Контроллер подключён по Ethernet. Линия связи - 80 м. Свитч расположен в соседнем здании, но витая пара не идёт по улице воздушкой. Всё в помещении. Такое впервые. Пока не пробовал перепрошивать, но думаю п-ц. Сталкивался кто с таким? Какие способы можно применить для снижения риска?
Да решение есть. У меня был случай, когда те нули интернет в городе по 9х-этажкам, в сети было 43 маршрутизатора между домами по волокну между подъездами витой экранированой парой по воздушке на тросу порты по 1Гбит в первую грозу вылетело 3 порта легко отделались в срочном порядке пришлось все экраны витой пары со жать на землю. После этого были большие грозы но система устояла. Был случай когда в этот же в экранированый кабель попала молния кабель в этом месте сгорел в хлам но порты как нестранно остались живы спасло заземление. Также был случай когда по тросу волоконного кабеля в серверной по лотку шарахнула молния как я потом уже выяснил наши дибилы тоже на корпус трос не посадили. Так что делайте выводы если по воздушке то заземлять с обоих концов.
Плк и модули лучше применять на 24в. БП 24в с тр-р блокам питания практично и надежно.