Тема: ПЛК + Логика СПГ761

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Попробовал опросить прибор программой Пролог - опрашивается.

    И самое интересное - у него есть момент - опрос прибора 94х\74х и там он формирует запрос с 16 FF и последовательностью 10 FF 3F 00 00 00 00 C1 16, как и написано в документации (на теплосчетчик 943)

    А потом начинает опрашивать 96х\76х и запрос уже другой 10 01 10 1F 1D 10 02 09 30 09 30 30 33 0C 10 03 C5 15

    Видимо протокол поменяли...

    Написал письмо в Логику, может пришлют. Хотя сомневаюсь

    Хм.
    Научился получать ответ на запрос, правда в одной программе надо запрашивать так:
    $10$01$10$1F$1D$10$02$09$30$09$30$30$33$0C$10$03$C 5$15
    А в другой так:
    #10#01#10#1F#1D#10#02#09#30#09#30#30#33#0C#10#03#C 5#15
    Последний раз редактировалось приборист; 05.06.2014 в 14:08.