Попробовал опросить прибор программой Пролог - опрашивается.
И самое интересное - у него есть момент - опрос прибора 94х\74х и там он формирует запрос с 16 FF и последовательностью 10 FF 3F 00 00 00 00 C1 16, как и написано в документации (на теплосчетчик 943)
А потом начинает опрашивать 96х\76х и запрос уже другой 10 01 10 1F 1D 10 02 09 30 09 30 30 33 0C 10 03 C5 15
Видимо протокол поменяли...
Написал письмо в Логику, может пришлют. Хотя сомневаюсь
Хм.
Научился получать ответ на запрос, правда в одной программе надо запрашивать так:
$10$01$10$1F$1D$10$02$09$30$09$30$30$33$0C$10$03$C 5$15
А в другой так:
#10#01#10#1F#1D#10#02#09#30#09#30#30#33#0C#10#03#C 5#15