Вопрос до сих пор актуален. Немного отредактировал свой проект, - понизил скорость опроса до 9600, повысил таймаут до 2 с, - проблема не исчезла. Выяснил, что контроллер продолжает опрос того модуля, у которого больше всего регистров. Например: первоначально конфигурация была такая, - МВ110-16ДН (1 слово), МВ110-16Р (1 слово), МВ110-8А (48 слов), - 16ДН и 16Р отваливались, 8А опрашивался; текущая конфигурация МВ110-16ДН (1 слово), МВ110-16Р (3 слова), МВ110-8А (2 слова), - 16ДН и 8А отвалились, 16Р опрашивается.
В программе предусмотрен пересброс модулей, но он не работает (см архив проекта).
И ещё два вопроса не данной темы: 1) новая прошивка СПК1хх ускорила визуализацию, когда выйдет подобная для СПК2хх?
2) будет ли дорабатываться конфигуратор CoDeSys 3 для протокола Owen?