По поводу протокола Овен меня терзают те же смутные сомнения... Ладно, чёрт с этим делом, через конфигуратор, хоть и как-то странно, удаётся настроить параметры связи. Меня больше интересует вопрос с межфазными напряжениями, когда это межфазное стало разностью двух действующих значений фазных. Хотя в мануале так странно назван этот параметр, к примеру, "Значение межфазного напряжения по входу АВ" (стр. 62, РЭ). Входов-то два и напряжение межфазное не по входу, а измеренное между входами. Может от того я не понимаю, как мною ожидаемые 380В превратились по сути в перекос фаз по напряжению. Может кто по этому поводу скажет дельное. Может что-то не так делаю. И вопрос по коэффициенту трансформации тока, почему ограничение в 110, а далее значение не модифицируется, напротив параметра в конфигураторе вылезает красное сообщение "Не найдено значение ошибки. (Код 1).