по порядку:
1)Если речь идет о том, чтобы работать по одному из дискретному входу, например, 18, то в параметре 5-10 необходимо выставить 8 (если по зажатой кнопке "пуск") или 9( если по нажатию кнопки "пуск" (т.е. импульсный запуск) ). Но если честно, не очень понятна Ваша конкретная задача.
2)
В параметре 13-51 "событие плк" в соответствующем параметре массива, например, №0 необходимо задать 34 (например,цифровой вход 19). В параметре 5-11 выставить 9 (импульсный запуск). В параметре "действие ПЛК" 13-52 в параметре массива с индексом №0 выставить действие 24 (останов).





Ответить с цитированием