При настройке входа МВА8 на тип датчика 4-20ма при неподсоединённом датчике, т.е. обрыв, в регистре ошибки присутствует код "Измеренное значение слишком мало", а хотелось бы "Обрыв". Это фича или баг?
При настройке входа МВА8 на тип датчика 4-20ма при неподсоединённом датчике, т.е. обрыв, в регистре ошибки присутствует код "Измеренное значение слишком мало", а хотелось бы "Обрыв". Это фича или баг?
Это фича.
Слишком дорого может обойтись контроль обрыва.
Чес говоря, не очень понятно. Согласен, что с токовыми датчиками 0-20мА детектировать обрыв действительно проблематично, но с датчиками 4-20мА это как раз не сложно, в этом их удобство, - всё, что ниже 4мА можно считать обрывом.
Как мне казалось, это несколько дополнительных строк в программе контроллера, типа
if ((sensor_type == CURRENT_SENSOR_4_20) &&
(input_current < VALUE_4mA))
Err_Code = ERR_SENSOR_LOST;
А какое решение Вы имели ввиду, говоря "дорого"?
"Дорого", я имел ввиду 0..20мА. Есть решения схемотехнические, но они дорогие.
Что касается определения обрыва для датчика 4..20, то здесь могут возникнуть проблемы из-за нижнего порога, какой он должен быть?
Тем более насколько я понимаю, Вы можете организовать такую проверку в программе "сверху".
Не стоит путать тёплое с мягким, детектирование состояния обрыва датчика и неправильное применение датчика. Если в Вашей системе возникает разряжение, то и применяйте соответсвующий датчик давления-разряжения. Если датчик позиционируется как 4-20мА, то значение ниже 4мА - это обрыв.
Невсегда. Некоторые датчики, например преобразователь термопара-ток ("КОНТРАВТ" ПНТ-pro) при выходе температуры за нижний придел выдают ток 3.8 мА, что прибором МВА в таком случае может распознаться как обрыв. Если же произойдет обрыв термопары то ток будет 22 мА.
Андрей Ельцов прав, лучше проводить подобную проверку в ПЛК или Скаде. Либо как то доработать МВА чтобы можно было пользователю устанавлить ток, ниже которого нужно формировать "обрыв".