Показано с 1 по 10 из 78

Тема: Расчет расхода воды

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Блин, не поленился, нарисовал диаграмму.

    Специально для Вольда отметил длительность импульса, которую можно измерить.

    Геркон.jpg

    Надеюсь, так понятнее, о чем речь?

    Это своеобразный лайфхак, и теоретики об этом не подозревают, тыкая мануалами (а в них про это и нетути).

    Еще один (and909) плохо просвещенный, вероятно, и не теоретик и не практик.
    А Вольд один Дартаньян

    Ща Рыжего позовём, раз его слово весомее.
    Последний раз редактировалось and909; 30.04.2014 в 14:54.

Похожие темы

  1. Накопленное значение расхода
    от Lukasevich в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 10:49
  2. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:07
  3. регулятор расхода клея
    от antey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 00:27
  4. Регулирование расхода
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 11:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •