Не стал создавать новую тему. Года 2 назад нам сдали объект блочно-модульную котельную на на базе контроллера ОВЕН ПЛК150-220.И-М с модулями расширения МВА-8 (2 шт), МДВВ-Р (3 шт.), МК-110 (контроль уровня емкости), ТРМ202 (с аналоговыми выходами 4-20 mA для управления ПЧ). Так вот через месяц начали уходить показания на нескольких датчиков ПД100 технологической сети, а через полгода эксплуатации на всех 12 датчиков ПД100 ДИ показания ушли от реального значения. Котельную пришлось переводить в ручной режим. так как в автомате технологическая программа не работает (в т.ч. насосы отопления и ГВС). Первые взгляды упали на модули МВА, так как напряжение с четырех канальных блоков питания для датчиков соответствует норме 24 В. Сами датчики подключены экранированным кабелем и согласно РЭ прибора. При проверке входов МВА калибратором МЕТРАН 510-ПКМ выяснилось что входа исправны и показывают точно. Добрались до датчиков (стоят два типа ПД100 ДИ1,0М-0,5.И.11 и ПД100 ДИ 0,6М-0,5.И.11), сняли на проверку в лабораторию КИП 4 датчика два на 1Мпа и два на 0,6 Мпа, оказалось что все датчики не исправны. Подразумеваю что и остальные тоже. на мнемосхеме в данный момент давление во всей СО 0,2 Мпа, в ГВС 0,25Мпа, а показания как видите на мнемосхеме, кстати на насосы СО и ГВС датчики подключены к ТРМ202 и даже на них датчики показывают не точно.


Сейчас стоят датчики давления КРТ на 0,6 и на 1,0 Мпа.