Сообщение от
Nalkin
Помогите разобраться!
Есть СПК107 и модуль МДВВ. Закачиваю проект в СПК. Все замечательно. Проект работает. Связь есть, работают вход и выходы.
В онлайне создаю загрузочное приложение, отключаю от компа. Выключаю СПК и включаю вновь. Вижу, что один раз моргает
светодиод сом на СПК на МДВВ нет и всЁЁЁЁЁ? Вновь подключаю к компу и вижу ошибку шины. Может где-то, что-то я не так сделал.
И еще одна странная особенность.
Загрузил КДС, подключился к панели. Все хорошо. Отключился подправил в программе кое-что. Подключаюсь вновь. Ошибка шины.
Меняю в мастере время между фреймами со 100 на 50. Подключаюсь все хорошо. Меняю опять что-нибудь в проекте.
Подключаюсь - ошибка шины. Меняю с 50 на 100. Подключаюсь - работает. Также можно гонять туда-сюда тайм-аут ответа или отклика в мастере и слейве. Периодически вылезает ошибка Визуализация не может быть зарегистрирована в системе исполнения, причина: Визуализация не зарегистрирована в МЭК-визуализации приложения. Ошибка обычно вылезает при повторном подключении за один сеанс работы в КДС.
В девайсах на вкладке журнал следующее (при любом подключении): Application setupcfg207 not found to start.
И: Bootproject setupcfg207 corrupt. CRC File is not valid.
Сделайте перезапуск обмена из кода программы, где Modbus_Slave_COM_Port название вашего slave в дереве проекта.
Код:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
In_Mask:WORD;
Blink_01: BLINK;
END_VAR
IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN //Перезапуск подключения по Modbus
Blink_01(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#10MS);
Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= Blink_01.OUT;
END_IF