И что с той гарантии? Бодаться с поставщиком, всякие акты/факты строчить?
За такую цену просто покупаются два реле. Одно в шкаф - другое, проверенное с готовой прошивкой - в ЗИП.
Если умрут оба быстро по вине производителя - выбирается другой.

Погрешность нелинейна в рабочем диапазоне входных токов.
Замерил на одной из своих подопытных релюшек:
PR114_pogreshnost.gif
На малых токах доходит до 4%.

Инженеров, дружащих с паяльником встречал много ... правда, далеко не молодых.
Приезжайте в гости - познакомлю с одним