Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
Самолично подключал 1,5КОм и дТС 50 Ом и дТС 500 Ом. Показания немного могут плавать, но значения я вижу...
Андрей, ктобы спорил? Я Вам толкую о том, что у мени AI глюкнутые. Контроллер взял со склада (последний!), на нём муха не сидела, а входы глючат .Если посылать к вам на ремонт, то это как минимум два месяца (сталкивался не раз). Хотелось бы с Вашей помощью отремонтировать самому (на много быстей получится).
Из всего вышесказонного делаю выводы:
1. Проблемма в железе.
2. Мультиплексоры DG409 испраны. Опрос всех входов происходит.
3. ЦАП AD7792 живой. Нет кода ошибки emADCError и в режиме "контактный датчик" входы всётаки работают.
4. Глюк идентичен для всех аналоговых входов.
Из этого, у меня падает подозрение на внутренний источник опорного напряжения AD7792 (хотя не видно чтоб он был задействован) или обрыв общего провода аналоговых входов по пути к входу ЦАПа.
Самому бросить перемычку или заменить ЦАП много быстрее чем отправлять Вам. Прошу Вас помочь, время не терпит. Очень хотелось бы увидеть схему включения входа ЦАПа ( между общим проводом аналоговых входов и входами ЦАПа AIN1(+) и AIN1(–) сопротевление 5,87МОм ), да и осцилографом без контрольных точек мало что ясно.