    Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Есть такая задача. Нужно изготовить шкаф управления на основе пр200 (программируемое реле).
    К восьми входам у ПР200 подключается 3 датчика с релейным выходом и 5 кнопок.
    Но есть такой любопытный момент. Пульт управления и датчики будут расположены в 50 метрах от шкафа управления. (расположить в пульте
    ещё одно ПР для связи по RS-485 возможности нет)
    Вопрос следующий, нужно-ли при таком расстоянии использовать промежуточные реле на входах ПР200?
    И если нет то на какое напряжение при таком расстоянии лучше использовать входа ПР200. 220АС или 24DC.
    Заранее большое спасибо за советы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v_xxx Посмотреть сообщение
    ...
    К восьми входам у ПР200 подключается 3 датчика с релейным выходом и 5 кнопок.
    ...Пульт управления и датчики будут расположены в 50 метрах от шкафа управления. ...
    Вопрос следующий, нужно-ли при таком расстоянии использовать промежуточные реле на входах ПР200?
    И если нет то на какое напряжение при таком расстоянии лучше использовать входа ПР200. 220АС или 24DC.
    Заранее большое спасибо за советы.
    При длинных проводах, пульт управления должен иметь приходящее питание 24В, если датчики поддерживают такое питание. Это для безопасности. В шкафу с ПР200, используете промежуточные реле с катушками 24В, сухие контакты которых используете для коммутации входов ПР200.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    71

    По умолчанию

    Подскажите, есть ли штатный экспорт состояний входов/выходов подключенных ПРМ в modbus регистры slave интерфейса по аналогии с регистрами 0x000, 0x100, 0xA00, 0xB00? В документации эту информацию не нашел.

  4. #4

    По умолчанию

    Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от basket Посмотреть сообщение
    Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?
    Через сетевые переменные - они энергонезависимые

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от basket Посмотреть сообщение
    Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?
    Вместо обычных энергонезависимых переменных используй сетевые от slave интерфейса. Только имей в виду, при первом включении все сетевые переменные равны нулю, задать начальное значение нельзя, только через схему инициализации.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 26.11.2022 в 21:13.

  7. #7

    По умолчанию

    Доброе утро!
    Какая-то ерунда с измерением температуры. Подключил датчик ДТС-125Л-РТ100В3.60, выставил аналоговый вход 0-4000 Ом, макрос Pt100 и вывел на экран.
    Каждый раз после перезагрузки ПР температура меняется.
    ПО ПР 2.32 , ОЛ 1.23.301
    Видео невозможно прикрепить
    вкл-26,8-пер-30,3-пер-28,1-пер-30,4-пер-30,5-пер-26,9-пер-30,3-пер-27,3
    даже если суммировать погрешности ввода ПР и дтс и то не укладывается.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Какая-то ерунда с измерением температуры. Подключил датчик ДТС-125Л-РТ100В3.60, выставил аналоговый вход 0-4000 Ом, макрос Pt100 и вывел на экран.
    Каждый раз после перезагрузки ПР температура меняется.
    ПО ПР 2.32 , ОЛ 1.23.301
    Видео невозможно прикрепить
    вкл-26,8-пер-30,3-пер-28,1-пер-30,4-пер-30,5-пер-26,9-пер-30,3-пер-27,3
    даже если суммировать погрешности ввода ПР и дтс и то не укладывается.
    Термосопротивление должно включаться по 3 или 4 проводной схеме, у ПР 2 контакта, какая тут точность будет? Плюс огромная погрешность при измерении малых сопротивлений.
    И ПР это не прибор для измерений, а показометр, что вы хотите то?
    Хотите точности используйте МВ110-2А (8А) или нормирующий преобразователь. В обоих случаях 3 проводная схема и сертификат измерительных приборов https://owen.ru/product/npt
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 08:29.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И ПР это не прибор для измерений, а показометр, что вы хотите то?
    https://owen.ru/product/npt
    А жаль. Хочется надеяться на лучшее.