Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
недостатки -
1.не учитывается очередность поступления входных сигналов
--- в принципе это неважно - главное зафиксировать факт появления. Смотрим далее.

2.при пропадании входного сигнала ,пропадают сразу же выходные сигналы
то есть был сигнал на входе 8 ,началось мигание и где нибудь на 3 мигании входной сигнал уходит ,а мы увидели ,что сработал 3 вход -раз 3 раза моргнул...
--- макрос будет использован внутри другого, где будет собран регистр для запоминания всех происходивших неисправностей.
Опрос и индикация, а также сброс будут проводится после ввода кодовой последовательности. Все ошибки будут индицироваться в порядке нумерации сработавших входов.
Он пока не дописан. Проблема возникла при отладке ФБ, которую общими усилиями победили. Работа продолжается.