Цитата Сообщение от Аркан Посмотреть сообщение
вопрос по конфигурации ТРМ138.
К ТРМ138 будет подключаться три датчика сопротивления, затем по среднему значению температуры будет идти управление двумя нагревателями (с разной уставкой).

В документации описано 4 возможных конфигурации ТРМ138. А если нужна конфигурация, отличная от этих 4-х?

Берем типовую и настройками исправляем?
Или такое невозможно для ТРМ138.
Спасибо.
Все правильно сказали "берем типовую и потом исправляем". Работать все будет корректно. Только не заходите потом в группу PL-3 и не выбирайте типовую...