Так то оно так, но как Вы себе представляете экспертизу на единичное или мелкосерийное изделие? Простой пример: есть две установки мощностью 0,34 Мвт. Замена старых щитов управления. Стоимость устанавливаемых щитов выполненных на ПР-110 порядка 35 тыс рублей на один котел. Еще фотодатчик, датчик давления топлива, термометры сопротивления. На круг получается менее 100 тысяч. Если идти тем путем который вы предлагаете то само собой проект, экспертиза пром безопасности и прочие пляски. А если мощность горелки превышает 0,35 Мвт то и приведение газопровода в соответствие с ПБ-529-03 и понеслось. А так старые убитые щиты меняются на новые, с дополнительными функциями такими как вентиляция топки, аварийный останов по превышению температуры (чего в проекте почему то не было