Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
Так то оно так, но как Вы себе представляете экспертизу на единичное или мелкосерийное изделие? Простой пример: есть две установки мощностью 0,34 Мвт. Замена старых щитов управления. Стоимость устанавливаемых щитов выполненных на ПР-110 порядка 35 тыс рублей на один котел. Еще фотодатчик, датчик давления топлива, термометры сопротивления. На круг получается менее 100 тысяч. Если идти тем путем который вы предлагаете то само собой проект, экспертиза пром безопасности и прочие пляски. А если мощность горелки превышает 0,35 Мвт то и приведение газопровода в соответствие с ПБ-529-03 и понеслось. А так старые убитые щиты меняются на новые, с дополнительными функциями такими как вентиляция топки, аварийный останов по превышению температуры (чего в проекте почему то не было ), индикация давления топлива и воздуха на щите управления (не надо бегать от щита управления к котлу и обратно при изменении режима), аварийный останов при выключении вентилятора и многое другое. Если идти предлагаемым Вами путем, то как стояли бы старые убитые щиты так и продолжали стоять
Мда похоже мы говорим на разных языках, кто ВАМ мешает заменить щиты или горелки? Вы же получаете готовое изделие от производителя с соблюдением всех норм. Вы же не будете требовать от допустим Майкрософта тех.помощи если у вас стоит пиратка допиленная каким нибудь умельцем, всё на ваш риск и удачу. Удачи.