Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
Вам бы конечно надо бы разобраться с причиной.
Если виснет порт ПЛК, то фиксированный цикл к примеру в 20мс проблему решит.
Для котла это даже очень быстро. У них цикл в 100мс- это нормально. Там нет быстрых процессов.

Если виснет МВА, то или поменять или перегружать. Если, как Вы пишете, это происходит крайне редко, то вполне допустимо и перезапустить котел.
Цикл ПЛК задан 25ms. На других проектах даже 50ms.
С перезагрузкой МВА попробую поэкспериментировать.