Показано с 1 по 10 из 123

Тема: ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий_S Посмотреть сообщение
    Элементарно: импульсы (содержатся в формате DINT) надо пересчитывать в реальные единицы с учётом цены этих импульсов, к-та трансформации, а при получении значений текущей мощи ещё и делить на 200. Получаются, иногда, числа с запятыми.
    Ты не правильно поставил задачу. Правильно писал IVM. Еще раз повторяюсь. Надо было чтобы ПЛК тупо считали импульсы от счетчиков и передавали накопленную сумму в ПК. А в программе ПК делай все расчеты и прочее и не было бы никаких проблем.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ты не правильно поставил задачу. Еще раз повторяюсь. Надо было чтобы ПЛК тупо считали импульсы от счетчиков и передавали накопленную сумму в ПК. А в программе ПК делай все расчеты и прочее и не было бы никаких проблем.
    Не согласен.
    Хотя примерно так и делается, только разница в сбросе счётчиков.
    Потом, ПЛК в данной системе - что-то вроде БД. Комп может вырубиться и данные можно потерять.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 14.02.2014 в 14:43.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий_S Посмотреть сообщение
    Не согласен.
    Обоснуй свои мысли.

  4. #4

    По умолчанию

    Вы, по сути предлагаете то же самое, только счётчики всё равно надо обнулять в один прекрасный момент. И всё равно придётся синхронизировать это обнуление с выполнением программы "наверху" и придётся это делать опять-таки по времени. И там наверху, просто, будут другие проблемы. Так выгоднее - к этому решению пришёл.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 14.02.2014 в 14:58.

  5. #5

    По умолчанию

    Ладно, Вольд, это тема для другого разговора. Не эта бы фигня - всё было бы ништяк. В целом и в подавляющем большинстве система работает. И показатели бъют в рамках своёй точности и методике обработки данных.
    В бы лучше что-нибудь про явление с "отпусканием линии" где в КС непонятно что. Я впервые услышал об этом.
    С одним направлением поисков определился - проверим ситуацию с заземлением. А если история будет продолжаться в том же духе?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий_S Посмотреть сообщение
    Не согласен.
    Хотя примерно так и делается, только разница в сбросе счётчиков.
    Потом, ПЛК в данной системе - что-то вроде БД. Комп может вырубиться и данные можно потерять.
    У тебя накопленные импульсы хранятся в ПЛК и никуда они не потеряются пока сам не сбросишь счетчики. Разрядность счетчиков можно сделать очень большой, тогда не понадобится их часто обнулять. Обработку результатов намного удобнее вести в приложении для ПК. Ты сделал стратегическую ошибку при постановке задачи. Ладно бы тебе кто-то навязал свою идеологию, но ты сам принимал решение.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.02.2014 в 16:36.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ...... Ты сделал стратегическую ошибку при постановке задачи. Ладно бы тебе кто-то навязал свою идеологию, но ты сам принимал решение.
    Остапа несло-о! Какие слова, какой типаж.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий_S Посмотреть сообщение
    Остапа несло-о! Какие слова, какой типаж.
    Что не нравится ? Ничего, перетопчешься. Сам себе проблемы создал.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.02.2014 в 14:54.

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42

Ваши права