Пользователь
Было дело, маялись с такой проблемой в резервуарном парке.
Датчики с Exd были подключены по 40-летнему контрольному кабелю. Ещё с бумажной изоляцией. Некоторые жилы откровенно "звенели на землю". После каждой грозы до пары аналоговых каналов теряли.
Установили барьеры искрозащиты с гальванической развязкой - как рукой сняло, а через несколько лет и кабель заменили.
Новый уже не в траншее, а по эстакаде проложен.
Для ТСП и ТСM можно и без гальваноразвязки барьеры на стабилитронах рекомендовать.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 11.02.2014 в 20:46.