день добрый! подскажите какое нибудь решение: на пульт управления установкой нужно вывести секундомер-чтобы знать сколько времени прошло с начала цикла,уже имеется трм136,си-8(считает скорость вращения),придется еще один си-8 ставить?спасибо
день добрый! подскажите какое нибудь решение: на пульт управления установкой нужно вывести секундомер-чтобы знать сколько времени прошло с начала цикла,уже имеется трм136,си-8(считает скорость вращения),придется еще один си-8 ставить?спасибо
Либо еще один СИ8 либо СВ01 (http://www.owen.ru/catalog/91373427)
спасибо,я правильно понял,что сигнал сброс на св01 подается только по rs485 либо нажатием кнопки?нужен токовый сигнал
Последний раз редактировалось alexlogo; 13.02.2014 в 09:23.
попробуй поставить такой датчик http://www.owen.ru/catalog/76373532 и к нему счетчик импульсов или к примеру тахометр http://www.owen.ru/catalog/68245417!!!
Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!
мне нужно отображение текущего времени цикла