1. не увидел к сожалению нигде фразы про ДОЛЖНО быть не равно НУЛЮ, поиск тоже не помог. Зато вот цитата из файла PLC_Configuration_OWEN v2.0 .pdf , приложение А -
А.1. Подключение датчиков типа ТСМ50, ТСП100 и ТСМ100 к ПЛК150...
.... Поэтому при подключении датчиков ТСМ50, ТСП100 и ТСМ100 по двухпроводной схеме необходимо выполнить следующие действия:
......
5. Зафиксировать результаты измерения на аналоговом входе контроллера. ....
6. В параметре First point модуля требуемого аналогового входа задать значение 0 (что соответствует значению 0° С) и в первом параметре Delta задать значение, равное измеренному, но с обратным знаком.
7. Повторно зафиксировать результаты измерения на аналоговом входе контроллера и удостовериться, что они равны или близки к 0.
.....
Поясните пожайлуста..
2. Про МДВВ это к слову, про дату приобретения. Создавал еще одну тему про его глюки. И там и здесь просто ответы, что покупаем старые приборы (в конце лета с.г.), как то уже утомили такие ответы.