При задании first point = 0 коррекция не работает.
задал 0.001 - работает.
остальные точки видимо также.
при настройке на унифицированый вход коррекцию не проверял.
нехорошо это все.
и вообще, почему в сертифицированном ПРОМЫШЛЕННОМ контроллере все АЦП нагло врут? ( в моем 150-м около 15 градусов в минус при настройке на термосопротивления, а также и на унифицированном входе)
это просто мега_нехорошо.
почему я должен искать калибратор, разбираться, тратить время на исправление багов серийного устройства???
неужели трудно сделать законченый продукт? не видел такого еще ни в одном контроллере.