Уважаемые!! Подскажите пожалуйста распайку кабеля соединения плк150 с панелью hmi601 по rs232. Кто-нибудь подключал панель к плк150 по rs232?
Как я понимаю панель надо делать modbus master ASCII а плк соответственно modbus slave ASCII?
Уважаемые!! Подскажите пожалуйста распайку кабеля соединения плк150 с панелью hmi601 по rs232. Кто-нибудь подключал панель к плк150 по rs232?
Как я понимаю панель надо делать modbus master ASCII а плк соответственно modbus slave ASCII?
Я знаю точно, невозможное возможно!
При соединении по modbus RTU по RS 485 всё замечательно работает, но modbus на RS 232 не выходит!!!! Может быть я неправельный кабель паяю, но скорее всего тут дело в том что RS 232 на контроллере используеться в общемто для дебага и при загрузки конфигурации в плк выдает что-то типа #2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D .......
что мне делать ведь я хочу на 485 навешать расширении MДВВ, а 232 хотел пользовать для панели!!!!
Помогите пожалуйста!!!!!
Я знаю точно, невозможное возможно!
1) Стандартный режим работы DBGU - программирование PLC через CoDeSys.
2) При загрузке ПЛК смотрит - есть ли кабеле перемычка - если нет - то режим свободного COM порта
из 2) => 3) Нужен кабель без перемычки + перезагрузка
Олег. Если знаете то скажите пожалуйста распайку кабеля плк150 и панели brainchild hmi 601.
Я знаю точно, невозможное возможно!
Думаю, к завтрашнему утру скажу распайку.
Уважаемый партизан!!! После долгих мучений нащупал распайку!!! Смотрите люди и запоминайте.
6pin DB9(папа)
1--------------3
2--------------2
6--------------5
Я знаю точно, невозможное возможно!