    Знающие помагите с проблемой, есть связка прибора пр114 и TM6 (через modbus)
    1.Есть аргумент Пуск (Включающий реле) сет. переменная
    2.Есть аргумент Стоп (Отключающий реле) сет переменная
    3 На вход пр114 подключен датчик давления 4-20ма, при помощи масштабирования передающий значение 0-10 в ТМ6(стрелочный прибор), как сделать так чтобы при привышении на приборе HW или LW(выводилось предупреждение) , а при привышении HA аргументу стоп передавалась 1 (соответсвенно реле отключалось)




    вопроос снимется перешёл на masterSCADA