По поводу механики, выход из шелушителя представляет собой трубу в которой стоит шнек. Выходной конец шнека через ременную передачу связан с мотор-редуктором, которым и управляет ПЧВ. Пока в ручном режиме оператор работает в диапазоне 15-25 hz. Не совсем уж и низкие частоты...

По поводу амперметра, у него есть входа 0-50ма, 0-500ма, 0-1а, 0-5а, так что подключить можно и на вход 0-1А, только где найти такой трансформатор на 1А?
Если поставить 5/100 (как изначально и задумывалось), что делать с пусковым током в 250А? Ведь тогда на амперметр при пуске будет приходить аж 12,5 А. Так же при ошибке оператора (пуск заполненного шелушителя, закрытый шибер на разгрузку и тд), могут быть перегрузки двигателя 100-150 А.

Пока вариант заменить трансформатор (вопрос только на какой) и как-то ограничить пусковые токи и токи перегрузки, не спалив при этом амперметры))

Стоит у нас ОВЕН ПЧВ102-1К5-В и амперметр autonics MT4W-AA-40