Нет, не надо. Предпочтительнее ТТР с переходом через ноль. Но и задача не совсем обычная.
Кроме как "наколхозивание" собственной схемы "усилителя" решения не вижу. Что-то типа такого: 111.JPG
Да, можно. И в случае пробоя К-Б у транзистора (мало ли чего может случиться) имеем мертвый анналоговый выход у ПЛК.
Кирпич то же на голову может упасть, но мы же ходим по улице и не боимся. Поставь транзистор с Uкб max = 100В и ничего не бойся. Если все равно боишься, то поставь еще диод Шотки.
Последний раз редактировалось IVM; 31.01.2014 в 13:51.
Нет, не надо. Предпочтительнее ТТР с переходом через ноль. Но и задача не совсем обычная.
Кроме как "наколхозивание" собственной схемы "усилителя" решения не вижу. Что-то типа такого: 111.JPG
В Вашей схеме надо подобрать номиналы четырех резисторов чтобы напряжение на входе ТТР меняется в диапазоне 0 ... 10 В. При изменении температуры окружающей среды все "поплывет", т.е. с Вашей схемой сплошной геморрой.