В ручном режиме все запустили, работает.
Но в связи с массовой экономией - работают в слепую. (Показания были на ПЛК и на Скаде)
Звоночек был, и настаивали на гарантийном ремонте. Но желание заказчика как известно ...
Модель ККККУУУУ и есть в наличии, так что единственный выход - покупать новый, а этот в ремонт. (И отремонтированный оставить как резерв для таких ситуаций)
Вот за это спасибо, попробуем.Добрый день!
Вероятно сгорел предохранитель. Аккуратно снимите крышку ПЛК и мультиметром прозвоните элемент FU1 (установлен рядом с клеммой питания), если предохранитель сгорел, т.е. мультиметр показывает обрыв, то замените его. В ПЛК73 используется предохранитель ВП4-3 1А/250В.