Я не предлагаю каждый раз из программы лезть в панель за нужным параметром.
Вот пример, панель мастер, в ПЛК есть два Slave. Один для параметров, а второй для обмена оперативными данными между ПЛК и панелью.
В этом примере 131 параметр, которые и хранятся в панели.
1.png 2.png 3.png 4.png 5.png
Все настройки копируются в ПЛК при включении питания установки и программа в ПЛК в любое время обращается к нужному параметру в модуле Slave а не читает его из панели. Все, панель даже можно выключить.
В последующем, при редактировании какого-либо параметра на экране панели, только этот параметр(один регистр) обновляется в ПЛК.